Добрый день! Стоит задача: померить реальные краткосрочные пиковые нагрузки (<0.5сек) при помощи вайрендборда. По вики не совсем понятно, с какой скоростью происходит замер на токоизмерительных трансформаторах, и способны ли вообще счетчики серии WB-MAP улавливать пиковые значения длительностью 0.1 сек, 0.2 сек? Как происходит вывод данных (1 замер, несколько замеров + усреднение)? Заранее благодарю.
Добрый день! Измеряется одно пиковое амплитудное значение за настроенный промежуток времени (по-умолчанию 60 секунд).
Это один замер. 0.1с может улавливать, минимальная длительность детектируемого всплеска - от 300 мкс.
Не подскажите, где этот промежуток времени настраивается?