Уточните, пожалуйста, какие дополнительные модули установлены у вас в контроллере?
MOD1 - WBE2-DO-RC6-1
MOD2 - WBE2-AO-10V-2
MOD3 - WBE2-DO-SSR-2
MOD4 - WBE2R-R-ZIGBEE
и WBMZ4-BATTERY
А какое напряжение на первом и втором портах (W1, W2) контроллера? При подключенном и отключенном датчике.
Давайте мы бесплатно поменяем вам оборудование. Курьер привезёт новое оборудование и заберёт старое:
- Wiren Board 7 - 1шт.
Для возврата напишите, пожалуйста, письмо на info@wirenboard.com.
В письме укажите:
- ссылку на эту тему,
- серийный номер устройства, если есть,
- ваш действующий телефон, адрес доставки, ФИО получателя.
Сейчас проверил напряжения:
W1 - 4.85 В
W2 - 4.82 В
И с датчиком, и без датчика показывают одинаково.
После того, как воткнул клеммник с датчиком для измерений в W1, порт заработал нормально. Что это было - не знаю, я даже датчик от клеммника не отсоединял.
Единственное отличие от прошлых переключений - в этот раз я забыл выключить линию 5 В перед подключением датчика. Второй раз повторить ситуацию с перегревом датчика мне не удалось.
Заявку за замену контроллера подал, но на замене не настаиваю.
Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.