WB через wifi мост подключается к wb-mge, за котором wb-mcm16+wb-msgr+wb-ms-thls+ modbus датчик соли в воде. Работает все кроме wb-mcm16 - данные были, но перестали приходить, перенедгивание питания помогало не долго. Пробовал другой wb-mcm16 - тоже самое.
В логах (весь лог с дебагом https://yadi.sk/d/Jp7WAxJ8XOUXGw)
Apr 6 14:54:04 wirenboard-ACGBQNLL user.notice serial: Write:ModbusRTU::ReadRegisterRange(): failed to read 4 input(s) @ 36 of device modbus:43: Serial protocol error: request timed out
Apr 6 14:54:04 wirenboard-ACGBQNLL user.notice serial: modbus: read 4 input(s) @ 40 of device modbus:43
Возможно не хватает времени на получение данных через wifi ?
таймауты не помогли.
работу устройств на modbus я могу проверить через modbus_client (например modbus_client --debug -mrtu /dev/ttyAPP1 -a23 -t4 -r1 b9600 d8 -s2 -pnone)
а как можно достучаться до устройства за wb-mge чтоб проверить ?