Добрый день!
Возникла проблема при опросе устройств WB-MAI6 с токовыми датчикам HSTS016L, все настройки по опросу MODBUS RTU сделаны согласно вашей карте регистров: в соответствующие регистры записываем тип датчика - 6144, номинальный ток датчика - 300 (30А).
При считывании данных с регистров 1504, 2504, 3504, 4504 и токах около 0А датчики передают 65535 (зашкал), при этом при токе нагрузки около 5-6А все данные на передаются корректно.
Пробовали менять направление тока (переворачивали датчики), пробовали менять само устройство WB-MAI6, ничего не помогает.
В другом шкафу у нас стоит аналогичное устройство с такими же датчиками, они работают корректно, без зашкалов при нулевых токах.
Все фото монтажа и MODBUS-команд прикрепляю, прошу дать рекомендации, как нам убрать эти зашкаливания при нулевых токах и с чем это может быть связано?
Есть предположения, что в регистр приходят приходят небольшие отрицательные значения и при считывании WORD переменные выдают 65535.
Здравствуйте!
Все перепроверю и дам вам ответ в течение 2х часов.
Добрый день!
Рекомендую проверить установку нуля при отключенной нагрузке:
В регистрах должно быть 0x0000 при нуле.
Так и есть.
Регистры 0xX 504 имеют тип 16-bit signed int
Для правильной интерпретации рекомендую воспользоваться двоичным дополнением.
Добрый день. Коллега Дениса. Измерения от одного датчика HSTS016L так корректно и не заработали. Неисправность в датчике. Хотели бы запросить замену этого датчика.
Добрый день!
В чем проявляется неисправность, датчик не выдает выходной сигнал?
Какие значения считываются при отсутствии тока и и при его наличии? Как настроили канал и уставку нуля?
Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
Здравствуйте, ожидаю обратную связь. Без этого невозможно понять в чем именно проявляется проблема.
Добрый день!
Возникла проблема при опросе устройств WB-MAI6 с токовыми датчикам HSTS016L, все настройки по опросу MODBUS RTU сделаны согласно вашей карте регистров: в соответствующие регистры записываем тип датчика - 6144, номинальный ток датчика - 300 (30А).
При считывании данных с регистров 1504, 2504, 3504, 4504 и токах около 0А датчики передают 65535 (зашкал), при этом при токе нагрузки около 5-6А все данные на передаются корректно.
Пробовали менять направление тока (переворачивали датчики), пробовали менять само устройство WB-MAI6, ничего не помогает.
В другом шкафу у нас стоит аналогичное устройство с такими же датчиками, они работают корректно, без зашкалов при нулевых токах.
Все фото монтажа и MODBUS-команд прикрепляю, прошу дать рекомендации, как нам убрать эти зашкаливания при нулевых токах и с чем это может быть связано?
Есть предположения, что в регистр приходят приходят небольшие отрицательные значения и при считывании WORD переменные выдают 65535.