Программирование WB-MR6LV/I через адаптер RS485 с Mac

Добрый день.

Я планирую использовать релейные модули WB-MR6LV/I для управления освещением, совместно с моностабильными выключателями.
Вместе с тем, контроллер хочу приобрести позже.

В связи с этим, хочется перевести модули в триггерный режим работы.
Насколько я понял, это можно сделать с компьютера, через адаптер RS485.

Подскажите пожалуйста следующее:

  1. Есть ли какой-нибудь имеющийся в продаже переходник USB - RS485?
  2. Я смогу пользоваться им на маке?
  3. Есть ли инструкция по изменению параметров релейного блока таким способом?

Спасибо!

Dansu, добрый день!
Мы такие адаптеры не продаем, надо будет вам что-то искать совместимое. Если релейных модулей вы собираетесь приобрести немного, укажите в заказе, что хотите входы в режиме выключателей без фиксации, это займет пару лишних дней, на производстве запрограммируют нужный вам вариант.
Если такой вариан вам не подходит, пишите : будем придумывать,как это сделать с маком или с виртуалкой.

Добрый день.

Спасибо!
Такой вариант как раз подходит.
Планирую использовать 4 релейных модуля.

Отлично, тогда при заказе укажите, что вам нужно настроить входы на режим выключателей без фиксации, сошлитесь на эту тему на портале.