Здравствуйте.
Подскажите, какие могут быть причины по которым перестают работать входы WBIO-DI-HVD-16?
Если зайти конфигурационны в настройки драйвера сериал устройств и ещё раз нажать сохранить, начинает работать.
Подключен через WB-MIO к WB 7 по RS-485
WB 7
wb-2310 stable
Добрый день.
Пришлите диагностический архив.
Т.е. устройство есть в веб-интерфейсе и корректно работает, а потом перестает детектировать напряжения на входах, но при этом есть в веб-интерфейсе?
Пришлите фото монтажа модуля. Зафиксирован ли он на DIN-рейке упорами (ограничителями) с боков? Не подвержен ли он вибрациям? Как часто воспроизводится проблема?
Также укажите, подключены ли еще какие-либо устройства к WB-MIO? Если да, то какова ситуация с ними?
Перепроверьте физическое подключение шины RS-485.
К mio подключено 2 модуля WBIO-DO-R1G-16. Они работаю штатно, без каких-либо вопросов. WBIO-DI-HVD-16 имеет подключение только на IN 1. Нижняя группа вообще не подключена. После отключения входов, при проверки обнаружил, что из всей верхней группы в работе остается только IN 5.
При работе, срабатывание IN 1 происходит 3 раза в минуту.
Модуль зафиксирован. По началу грешил на плохой контакт между модулями. Вибрации отсутствуют вовсе. На шине экран не подключен. Но шина очень короткая.
Где взять диагностический архив?
К сожалению, в первом сообщении не указал ссылку на инструкцию по извлечению диагностического архива.
Чуть выше я просил фото подключения модуля. Пришлите, пожалуйста.
Немного не понял данную фразу. Т.е. частота ожидаемого получения сигнала на вход 3 раза в минуту? Или здесь вы что-то другое имели ввиду?
Да. Примерно 3 раза в минуту ожидаю срабатывание входа.
Архив собираю.
Нет возможности сделать фото…
Тогда покажите схему подключения модуля.
Файл диагностики занимает 234 Мб?
Диагностический архив обычно имеет размер ~200 кб.
Через облако не должно быть проблем со сбором данных?
Или я их не смогу удаленно достать?
Да. Через облако тоже можно “Собрать данные для диагностики” и скачать архив.
Вот еще, что увидел. При повторном сканировании ошибки нет.
Повторил еще раз. Этот модуль Mio находит, но очень долго. Хотя на шине RS -485 стоит первым, за ним стоит ma O4 → map3e
Кабель проверил, контакты все проверил.
К сожалению, в диагностическом архиве данные только за 6 секунд. Отключите режим отладки порта и пришлите снова архив. Как часто проявляется проблема?
Из имеющихся данных видно, что постоянные ошибки от 120 устройства. Может стоит его отключить и проверить без данного устройства.
120 отключено. Его сейчас нет в схеме вовсе.От того и ошибки. Только если удалить в конфигурации. Но сейчас опя провел сканирование и вот:
Может есть какая-то проблема с mio?
Но вот еще что, устройство 120 физически отключил, но на его место подключен mio с этой сборкой.
Оставьте на шине только WB-MIO. По остальным отключите опрос. Отключите отладочный режим порта. Пришлите диагностический архив. Как часто воспроизводилась проблема?
Нужно фото подключения преобразователя к контроллеру.
Вечером поеду. Сделаю. Сейчас отключил отладочные данные. Мне теперь эту ошибку поймать нужно? Ее со вчерашнего дня нет… Единственное, что было сделано, это удалил из конфигурации все устройства висящие на этом mio и добавил заново.
Проблема воспроизводилась примерно после 10-15 срабатывания входа.
На шине оставить только mio с его сборкой?
Да.
Если проблема воспроизводилась с подобной частотой и проблема в WBIO-DI-HVD-16, то она должна быстро появиться. Если не появится, то восстановить всю схему и проконтролировать работу модуля.