Протокол обмена Wiren Board MAP12E регистры

Добрый день.
У нас вопрос по протоколу обмена.
Нам нужно считать напряжение на трех фазах и силу тока на четырех каналах по всем фазам, для этого я отправляю 5 отдельных модбас запросов:

  1. Напряжение: 5D,04,14,10,00,06,78,A1
    Получаю напряжение сразу по всем фазам
  2. Ток по всем фазам канала 1: 5D,04, 14,16,00,06, crc, crc
    Получаю ток по все фазам на канале 1
  3. Ток по всем фазам канал 2: 5D,04, 24,16,00,06, crc, crc
    Получаю ток по все фазам на канале 2
  4. Ток по всем фазам канал 3: 5D,04, 34,16,00,06, crc, crc
    Получаю ток по все фазам на канале 3
  5. Ток по всем фазам канал 4: 5D,04, 44,16,00,06, crc, crc
    Получаю ток по все фазам на канале 4

Можно ли сократить количество запросов? например одним запросом получить все эти данные, или одним запросом получить все токи по все каналам и по все фазам?

Добрый день. Нет, сгруппированы они (каналы) по адресам отличающимся на 0x1000
https://wirenboard.com/wiki/WB-MAP12E_Data_Registers
Недостаточно быстродействия? Возможно повышение скорости обмена сможет решить проблему?