Проверка достоверности данных

Добрый день.
Итак контроллер опрашивает датчик температуры через модули wb-m1w2.
Далее выяснилось, что достоверность данных с датчика можно анализировать подписавшись
на топик /devices/wb-m1w2_12/controls/External Sensor 1/meta/error и получать символ r в случае потери связи и датчиком температуры на 1м канале.
Вопрос:
возможно ли использовать контроль достоверности в скриптах (с помощью правил) используя подобную конструкцию?

if (dev[“wb-m1w2_1/External Sensor 1/meta/error”] == ‘r’)
{
log(“error”);
}

Да, возможно: