Добрый день.
Скажите возможно ли использовать 433 интерфейс как сетевой?
Есть следующая задача:
Две передвижных установки, на каждой стоит Wiren Board 5, когда они вблизи друг друга (5-15м) нужно установить соединение по радио для передачи аварийных параметров.
Насколько такая связка будет надежной или лучше использовать проводное соединение?
Добрый день,
Теоретически да, практически в ПО контроллера это не реализовано. Предполагаемые трудозатраты: 100-150 часов работы программиста.
Так что я рекомендую использовать Wi-Fi: на контроллерах он может быть настроен и как точка доступа, и как клиент, в том числе одновременно.
Понятно. а для реализации передачи по радио модему какого либо показания датчика на WB программно возможно?
Напишите, пожалуйста, подробнее, что вы имеете в виду:
- что именно,
- с какого на какое устройство,
- по какому интерфейсу и протоколу вы хотите передавать?
Задача следующая:
Есть передвижная установка с установленным на ней WB5 c WiFi и Радио. WB5 выполняет определенные расчеты и действия путем обработки полученных сигналов с датчиков через RS485.
Далее есть датчик давления который постоянно нужно переставлять с места на место. К датчику небольшой щиток с блоком питания, радиомодемом и тд.
Так вот с этого модема нужно получить данные с датчика по интерфейсу 433
Понял. Тогда ответ сохраняется таким: