Разброс показаний датчика wb-msw2 (датчик CO2)

Сенсор принимает атмосферный воздух за 400ppm, т.е. он наоборот будет завышать реальные показания при увеличении высоты на уровнем моря. Впрочем, пишут, что эффект - это примерно 3% на 300м высоты, т.е. пренебрежимо маленький.

По моему опыту, поведение датчиков вблизи 400ppm (т.е. меньше 600) вообще трудно поддаётся объяснению. Как выше сказал коллега, мы используем готовый сенсор с тайным встроенным алгоритмом. А т.к. сенсоры используют собственно для того, чтобы понять не пора ли проветривать помещение (т.е. >1000ppm), то показания вблизи нормальной концентрации не очень беспокоят производителей.

Если у вас специальные прмиенения, то на заказ в партиях мы уже сейчас можем ставить более точные сенсоры, чем по-умолчанию или менее точные, но не требующие авто-калибровки по атмосфеному воздуху. Последнее, например, востребовано во всяческих теплицах, где концентрация CO2 может быть ниже атмосферной.