Приточно-вытяжная система вентиляции с датчиком качества воздуха и co2

Добрый день.

Мне необходимо реализовать приточно-вытяжную систему с подогревом входящего воздуха. Подогрев будет осуществляться системой отопления, через канальный калорифер, находящийся до воздушной заслонки.

Управляемые узлы системы:

  1. Электропривод Dastech AR-05N220S 5Нм/230В воздушных заслонок, 5 штук.
  2. Термоэлектрический сервопривод (нормально закрытый) / VT.TE3040.0.220 (М30×1,5, 220 В, 2 контакта), 5 штук.
  3. Канальный вентилятор ERA CV-200 (350 м³/час), 6 штук.

Алгоритм работы:

  1. Датчик зафиксировал высокий уровень CO2 или не качественный воздух.
  2. Открывается один из 6 термоэлектрических сервоприводов.
  3. Ожидание от 3-5 минут, в зависимости от скорости открытия привода.
  4. Начинается открытие клапана дымоудаления (открывается 50 секунд).
  5. Включение одного из 6 канальных вентиляторов.
  6. Происходит вентиляция посредством высасывания воздуха из помещения и замещением воздухом с улицы пришедшим через клапан дымоудаления.
  7. Датчик зафиксировал низкий уровень CO2 и качественный воздух.
  8. Выключается канальный вентилятор.
  9. Закрывается клапан дымоудаления (50 сек).
  10. Прикрывается термоэлектрический сервопривод, но не закрывается до конца, а поддерживается открытым на 25%.

Автоматика:

  1. Wiren Board 6 (6.7), 1 штука
  2. Модуль ввода-вывода WBIO-DO-R10R-4, 2 штуки - электропривод вентиляционного клапана подключается по двум проводам, и по этому необходимо использовать два WBIO-DO-R10R-4.
  3. Модуль ввода-вывода WBIO-DO-R1G-16, 1 штука - управление термостатическим сервоприводами, а так же включением и выключением канальных вентиляторов. Мне нужно подключить 6 термостатический сервопривода и 6 канальных вентиляторов, а сюда можно подключить 16 устройств таким образом остается запас на 4 устройства.
  4. WB-MDM3, 2 штуки - при помощи диммеров я смогу управлять скоростью вращения канальных вентиляторов, так как димер поддерживает 150W для асинхронных и коллекторных двигателей, а вентилятор при максимальной нагрузке потребляет 30W, то 6 вентиляторов по 30W нужно будет подключать к двум устройствам по 3 штуки на устройство.
  5. WB-MSW v.3, 6 штук - снимают показания каждый в свой комнате, установлены в 1.5м от пола.

Верно ли я выбрал оборудование автоматики ?

Спасибо, за внимание.

без схемы сложно понять

какой объем помещения?
откуда дым берется, какие-то печи, если да, то какие?
есть ли уже система приточки-вытяжки в помещении?

Ответы:

  • О какой схеме вы говорите ?
  • 525 кубических метров
  • Дым ни откуда не берется, печей никаких нет, слово дым взято из названия устройства которое открывает/закрывает приточный канал. Фактически это просто клапан управляемый сервоприводом. Клапан + Привод
  • Никакой системы нет, я делаю себе систему в новый дом.

Я специально не указывал дополнительных деталей, чтобы не нагружать описание, так как мне кажется, что это не имеет отношения к подбору оборудования для управления:

  1. сервоприводом клапана притока
  2. вытяжным вентилятором
  3. сервоприводом отопительного коллектора

Так как зная какое оборудование нужное для управления этими узлами, можно конфигурировать различные системы вентиляции, не привязываясь к одному частному случаю.

Этот модуль имеет выходы 0-10 вольт, а клапан BA30NC-230 - работает от “220”. Вам нужно управлять им через обычный модуль реле, например https://wirenboard.com/wiki/WBIO-DO-R1G-16_I/O_Module
подключив на него же и вентиляторы.
А клапана дымоудаления управляются по двум проводам, как привод штор, то есть для них вам надо 2 штуки (для 6 клапанов) https://wirenboard.com/wiki/Модуль_релейных_выходов_10A_(roller_shutter)_(WBIO-DO-R10R-4)

1 лайк

Я обновил описание с учетом ваших рекомендаций, можете ли Вы проверить обновленный вариант ?

Да, посмотрел. Вот разве что управлять вентиляторами с помощью диммеров от “0” не получится, скорее в диапазоне 60-100%. То есть в диапазоне диммера от 0 до 60% вентилятор не будет стартовать, в худшем случае, от модели зависит. То есть нужно ли вооюще регулировать вентилятор?

Эти вентиляторы шумные
Я на производстве экспериментировал с такими и канальными, канальные (с беличьим колесом) тише
По мощности, надо знать как у вентилятора с разгоном, если он медленно разгоняется (это особенно касается старта на меньших оборотах), то надо брать диммер на150 Вт на один 30-и ватный вентилятор
Он при разгоне будет потреблять за 100
И хорошо бы смотреть не только СО2, но и давление, создавать разрежение ни к чему это, т.е. вкл/выкл сразу всех вентиляторов на такой объем, будет явно создавать скачки давления

1 лайк

Можете подсказать надёжный вентилятор на 100 и 150 м³/час с беличьим колесом ?

Я планирую для каждой комнаты организовать точку притока и вытяжки воздуха.

В каждой комнате поставить по датчику и при наступлении пороговых значений открывать клапан в комнате и после запускать вентилятор.

Если регулировать возможно от 60 до 100%, то да смысла регулировать нет. И выходит, что лучше подобрать подходящий по объему вентилятор на каждое помещение. И убрать диммер из системы.

Почему от 60%, проверяли?

По надёжности, я ещё не видел сдохшего канальника
Использую от 150, до 315
Марку могу уточнить, обычные

Вообще в подобных задачах (приточка вытяжка, поддержание температуры)
Я придерживаюсь варианта с разделением функционала на две части - подпорного (обязательного), и регулируемого
Например для поддержания температуры, если все сразу вкл/выкл то получается сильные просадки, т.е. часть работает всегда, а часть нагрева запускается в помощь

Буквально недавно в одном цеху (не в своем), видел вентиляцию свежую, смотрю куча труб, управляемые задвижки, шкаф управления, модный рекуператор, в общем “все дела”
И смотрю вент-труб как-то много, начал разбираться
В общем у них приточка, вытяжка и ещё отдельно система с рекуператором
А это такая контора, что там точно был проект и все такое

Я не проверял, но интересно будет проверить. @BrainRoot существуют ли проверенные варианты для управления от 0 до 100% ?

Просто китайский регулятор с Али (правда ручной, с крутилкой), регулирует 200-й канальник практически с нуля

1 лайк

К стати, ручное регулирование мне тоже могло бы подойти, но я подобрал вентиляторы 100 и 135 кубометров в час.

Двухсотые - они (созможно из-за размеров) запускаются лучше.

существуют ли проверенные варианты для управления от 0 до 100% ?
Позволю себе влезть, я себе взял soler palau td silent ecowatt, управляется сигналом 0-10V (ЕС-двигатель), обороты регулируются отлично, на низком уровне его не слышно, правда переборщил с моделью (взял TD-350, а потом перешёл на 160 так как у меня несколько точек притока).

Можете подсказать надёжный вентилятор на 100 и 150 м³/час с беличьим колесом ?
Вы смотрите не только на заявленный объём, вы на график объём/давление смотрите, а то некоторые производители указывают производительность при нулевом сопротивлении, а у вас как минимум хотя бы один самый простой фильтр но будет, плюс калорифер, плюс Х метров воздуховодов + Y поворотов + всякие анемостаты, всё это создаёт сопротивление воздуху и требует от вентиллятора развивать определённое давление.

Датчик CO2 в этом комплекте https://wirenboard.com/wiki/WB-MSW_v.3 должен калиброваться раз в 24 часа.

Это означает, что мне нужно раз в сутки полностью проветривать помещение и запускать калибровку ?

Можете отключить автокалибровку совсем. Нормально работает и если проветривать раз в несколько дней.

Проветривание будет каждый раз когда датчик покажет больше порогового значения, этого достаточно для автоматической калибровки ?

Да, вполне.
Вот пример:


За 4 минуты падает с 500 до 400

1 лайк