Подбор обарудования

Помогите пожалуйста подобрать необходимый контроллер и дополнительные реле и датчики. Задача заключается в том что необходимо управлять:
Винтеляцией включение/отключения/авария температура подаваемого воздуха Кондиционированием включение/отключение и работа/авария
Освещением помещений включение/отключение датчик освещённости.
а так же отслеживать температуру помещения, влажность и концентрацию CO2

А что именно (какое оборудование) установлено или планируется использовать? Сами вентиляторы - включение-выключение или частотники?
Если ли управляемые заслонки? Приточно-вытяжная система вентиляции с датчиком качества воздуха и co2 - #4 от пользователя BrainRoot

А кондийионеры - какой интерфейс имеют? Или управлять планируете с помощью эмуляции ИК пульта модулем Устройство ИК-управления WB-MIR v.2 — Wiren Board или Универсальный настенный датчик WB-MSW v.3 — Wiren Board, а работу контролировать датчиком температуры?

Освещенность умеют измерять как Универсальный настенный датчик WB-MSW v.3 — Wiren Board так и Универсальный датчик WB-MS v.2 — Wiren Board

Температура и влажность - Универсальный настенный датчик WB-MSW v.3 — Wiren Board и Универсальный датчик WB-MS v.2 — Wiren Board
CO2 - Универсальный настенный датчик WB-MSW v.3 — Wiren Board

Сценарии, скрипты управления описываются как во встроенном движке Движок правил wb-rules — Wiren Board так и в сторонних.

Благодарю за ответ. Но не могли бы все-же подобрать необходимый контроллер и модули к нему, а также схему подключения.
Вентиляция royal clima, кондиционер MDV

Как я понимаю - тут:
https://royal.ru/catalog/vent/
А что из моделей?
Например для Каталог продукции | ROYAL Clima
в документации указан RS-485
Screenshot from 2022-01-24 18-36-44
и есть Modbus (не нашел сходу таблицу регистров).
Шаблон для подключения описывается так:
Как подключить Modbus RTU-устройство стороннего производителя к контроллеру Wiren Board? — Wiren Board

Тоже поддерживает Modbus, но через свой шлюз

Контроллеров, актуальных два:
https://wirenboard.com/wiki/Wiren_Board_6
и Wiren Board 7 — Wiren Board
Основное отличие - бОльшая производительность версии 7.
Выбор между контроллерами - он обусловлен требованиями ПО. То есть если собираетесь использовать какое-то ресурсоемкое, например SprutHub - то нужен WB7.

В вашем случае, когда будет контроллер, несколько MSW и(или) MS я бы посоветовал добавить в контроллер модуль резервного питания и блок питания.
Все Modbus устройства подключаются так:
https://wirenboard.com/wiki/RS-485:Физическое_подключение
Очень мало информации для того чтобы советовать какое-то количество датчиков…

Можно ли с вами связаться не на сайте а по почте либо звонку

А какая информация нужна чтобы полностью подобрать оборудование

Телеграм @brainroot