Приточно-вытяжная система вентиляции с датчиком качества воздуха и co2

Этот модуль имеет выходы 0-10 вольт, а клапан BA30NC-230 - работает от “220”. Вам нужно управлять им через обычный модуль реле, например Модуль релейных выходов 1А для контакторов WBIO-DO-R1G-16 — Wiren Board
подключив на него же и вентиляторы.
А клапана дымоудаления управляются по двум проводам, как привод штор, то есть для них вам надо 2 штуки (для 6 клапанов) Модуль релейных выходов для управления роллетами WBIO-DO-R10R-4 — Wiren Board

1 лайк