Добрый день.
Есть пример действий по изменению уровня CO2.
Для чтения состояния сухого контакта можно использовать любой свободный вход Modbus устройоств, например тех же реле. Можно - специализированный модуль входов типа MCM8. Ну и самое простое - использовать входы A1-A4
входы контроллера.
ИК передатчик есть как в MSW v3 так и отдельным устройством Устройство ИК-управления WB-MIR v.2 — Wiren Board
Для управления оборотами вентилятора есть два способа: или диммер Диммер светодиодных ламп и ламп накаливания WB-MDM3 — Wiren Board или частотный преобразователь Vacon/Danfoss 10 • Danfoss VLT Microdrive FC51 • T13-400W-12-H
Много информации в соответствующих темах на форуме, например Приточно-вытяжная система вентиляции с датчиком качества воздуха и co2