Разные фазы на разные входы одного реле

Возможно ли подключение разных фаз через (через свои автоматы на каждую фазу) на разные входы одного реле?

В описании всех реле всегда указан один автомат и одна фаза на одно реле.

По идее на WB-MRWL3 можно подать нагрузку с 3-х разных фаз.
На WB-MR6C v.2 и WB-MR6CU v.2 с двух разных фаз.

Прошу подтвердить, что так можно )
Если нельзя с разных фаз и автоматов, то можно ли с одной фазы и разных автоматов? )

Добрый день. Если у реле раздельные контакты (как у Модуль Modbus-реле WB-MRWL3 — Wiren Board) или разные группы контактов (Модуль реле WB-MR6CU v.1 — Wiren Board) - то конечно можно разные фазы.
Ну и с разных автоматов можно тоже, конечно.