Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли на выходные каналы реле WB-MRPS6/S и WB-MRWL3 подавать разные фазы? (например, на К1 - 1 фаза, на К2 - 2 фаза, на К3 - 3 фаза)
Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, возможно ли на выходные каналы реле WB-MRPS6/S и WB-MRWL3 подавать разные фазы? (например, на К1 - 1 фаза, на К2 - 2 фаза, на К3 - 3 фаза)
Да, можно.
У реле в составе модуля нет общих (соединенных) контактов.
https://wirenboard.com/wiki/WB-MRPS6
https://wirenboard.com/wiki/WB-MRWL3
Спасибо.
И, еще один вопрос, правильно я понимаю, что, подключив эти реле к контроллеру, я смогу с “дискретных входов” WB-MRWL3 управлять выходными каналами WB-MRPS6/S?
Да, отключив на MRWL3 прямое управление выходами можно обрабатывать состояние входа на контроллере как угодно. Но придется написать соответствующее правило.
Спасибо
Подскажите еще, пожалуйста.
Правильно я понимаю, что в реле WB-MR6C v.2 можно использовать только 2 фазы (К1, К2, К3 - одна фаза, К4, К5, К6 - другая)?
Да, совершенно верно.
Спасибо