Счетчик электроэнергии импульсный вход GPIO

Добрый день.
После обновления на последний релиз wb, перестал корректно работать счет и отображение расхода кВт/ч. Импульсный выход счетчика Энергомера подключен к контактам A1 на самом контроллере. Постоянное значенгие 0,79 редко и случайным образом изменяется. На релизе wb-2407 все работало отлично, показания совпадали со счетчиком энергомера.
На изображении показаны два значения: A1_IN_total равное 5618,927 и A1_IN_current равное 0,079 Бт. (Captioned by AI)
Какие настройки проверить, чтобы все заработало как раньше?

Добрый день!

Проблема с подсчетом импульсов нам известна и была исправлена в testing. Обновление прошивки и релизный цикл

Переходить на testing рекомендуем только энтузиастам в домашних инсталляциях, инженерам с оборудованием на столе или на стендах.
На рабочей системе рекомендую дождаться очередного стабильного релиза.
Но я еще уточню, насчет текущего стабильного релиза — можно ли внести в него исправления.

Уточнил, данное исправление в текущем стабильном релизе не содержится.
Очередной выйдет в скором времени.