Не до конца понял вопрос. Вы имеете в виду, как подключить данный выключатель, работающий от 230 В, к нашему Modbus-модулю, например, WB-MR6C? Нужно убрать перемычку между Lin и COM и использовать ту же схему, что я присылал, только вместо +12/+24 В подключить фазу, а вместо -12/-24 В подключать N.
С тем подключением, которое указано на приведенной вами схеме (стоит перемычка между Lin и COM), выключатель непосредственно к модулю WB-MR6C подключить не получиться. Для этого можно использовать использовать, например, промежуточное электромеханическое реле или оптореле, как обсуждалось здесь: WB-MR6LV входы для детекта напряжения 230 В (AC).
У нас есть специальный модуль с высоковольтными входами WBIO-DI-HVD-16. Но он может работать только с нашим контроллером. При этом алгоритм управления светом придется реализовывать с помощью правил (программ) на wb-rules.