Переписывался с поддержкой - разговор немого с глухим.
Ни на один вопрос прямо не отвечают .
Мантра “у нас работает” и “вот документация”
Но! выяснил что прямая запись в регистр через modbus_client работает отлично! включается и выключается как нужно.
modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-5 -t0x06 -a63 -r4097 0x0001
modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-5 -t0x06 -a63 -r4097 0x0004
Пробовал “колдовать” с шаблоном, но безуспешно. Создал еще одну тему с описанием Устройство ERMAN ER-G-220-03 проблема работы через шаблон - Поддерживаемые устройства - Wiren Board Support