Снова проблема с контроллерами, failed to convert value ‘’, passing raw, error: This control is incomplete

Да вот уже подумал тестовую среду собрать, с одним свитчем. Потому что все свои уже перетрясли. Одинаковых мак нет, шлюзы о них вообще не знают.
Вернусь через некоторое время с отчетом.

  1. Проблема с отсутствием пинга с контроллера до MIO
    Решение:
    Отдельно стоящие здания подключены через Wifi мост Rocket 5AC Lite. С настройкой “Client isolation”. WB и MIO как раз были на разных зданиях.
    Щас ок, все работает.

  2. Проблема

  • с “флет” данных. Зависает wb_rules, зависают правила.
  • Происходит после добавления или изменения устройств в wb-mqtt-serial.conf только на одном контроллере. Не знаю куда копать.
    В этом же форуме выше

Решение (возможно есть лучше):

~# service wb-rules restart

  1. Проблема
  • Error in getting device: Device with given ID doesn’t exist
  • failed to convert value ‘’, passing raw, error: This control is incomplete

Из форума выше
Решение (возможно есть лучше):

~# mqtt-delete-retained /devices/#
~# reboot

Я бы еще добавил кнопку в топик System с названием MQTT Clean Retained (подскажите как (ссылка на инстр.), я себе сразу сделаю)

  1. Проблема с WARNING: [modbus] failed to read 6 input(s) @ 17664 of device modbus-tcp:36: Serial protocol error: request timed out

Решение помогает частично (значительно сокращает количество ошибок):
Из форума тут

Guard interval (us) в 5000 для всех портов и Response timeout (ms) в 5000

  1. Проблема с зарядом батареи.

Зарядим отдельно акк, посмотрим как себя будет вести после.

Можно пометить как решение, обновить Wiki.
Но лучше добиться результата с отсутствием ошибок в логе.
Что можно еще сделать?