Установил устройство WP3066ADAM на шину RS485, организованную через WB-MIO-E v.2. У WP3066ADAM по умолчанию скорость 9600 и 1 стоп бит. А у WB-MIO-E v.2 - 2 стоп бита.
Ок, изменил WB-MIO-E v.2 на 1 стоп бит. WP3066ADAM завёлся и работает норм.
Помимо WP3066ADAM на шине ещё висят WB-MAI6 и 4 разных WBIO на шине WBIO. И как ни странно, но всё норм работает. Хотел для порядка в WB-MAI6 1 стоп бит установить. А нет такой настройки в шаблоне. Регистр есть, но это надо хитрым способом подключаться.
Вроде сбоев нет, может и не трогать… Но опцию в шаблон может всё-таки добавить? В других устройствах, похоже тоже нет.