Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, что не так делаю. Нужно добавить сторонний термостат в WirenBoard.
Добавила устройство с протоколом ModBus, создала канал:
Данные из руководства к устройству:
В итоге это не работает.
Почему в названии цифра 1, а не цифра 8, которая соответствует адресу устройства?
Добрый день.
Пришлите диагностический архив. Может ускорить поиск причины проблемы.
“wb-modbus-1-0” это дефолтное название добавленного устройства, т.к. не было указано другого.
Уточните параметры обмена для самого термостата по документации и какие вы устанавливаете. Не лишним будет руководство на термостат.
Попробуйте задать данный параметр через Утилита «modbus_client» — Wiren Board.
Пришлите какой запрос делаете и что получаете.
Добрый день.
Получилось ли получить данные через через modbus_client?
Здравствуйте! Ошибка в подключении была. Всё работает. Спасибо!
Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.