День добрый! Планирую установить следующие модули:
WBIO-DI-WD-14
WBIO-DO-R10R-4 2шт.
WBIO-DO-R10A-8
Вместе с контроллером WB6 займут в щите 17 DIN-юнитов, а планируемый щит имеет ряды по 12 DIN-юнитов. Как в такой ситуации происходит стыковка модулей? Или нужно пересмотрет размер щита?
Добрый день!
Лучше пересмотреть размер щита.
Перенос линии модулей не разрешается в силу технических особенностей.
У нас есть Преобразователь интерфейсов WB-MIO, который позволяет подключить боковые модули через RS-485. Но вы потеряете, например, мгновенный отклик боковых модулей - цикл опроса RS-485 Modbus RTU значительно дольше.
1 Like