Сырые данные из WB-MAI11

Добрый день. Есть ли возможность получать данные с ацп на модуле mai11, а не преобразованные данные в вольты\амперы\омы?

Добрый день.
Не обязательно преобразовывать, значения ADC и так доступны: Модуль аналоговых входов WB-MAI11 — Wiren Board

По адресу 0xX500 я получу измеренное значение для выбранного типа датчика. Но как мне получить 16 битное значение с АЦП до преобразования его в “измеренное значение”?

@Anatol WB-MAI11 кроме собственно умножения сырых данных с АЦП на разные числа, делает ещё много разной работы в разных режимах: по-разному управляет мультиплексорами, источниками тока, шунтирующими резисторами, напряжениями смещения и т.п. В общем, штука очень сложная.

Пожалуйста опишите вашу задачу, а мы подумаем, как именно её решить.

Задача в целом простая: взять данные как можно раньше в цепочке преобразования.

Проеобразования, математические, внутри MAI11 занимаю много меньше времени чем единичный цикл обмена по Modbus.
Или для задачи важны миллисекунды?

Миллисекунды не так важны, как наименьшее количество непрозрачных схем преобразования с непрогнозируемым для нас результатом.

То есть требуется просто напряжение? Но ведь такой режим тоже есть, все еще не понимаю задачу.
MAI11 разработан как раз для того чтобы не считать самостоятельно программно умножая на коэффициенты.