Добрый день .Стоит задача ,опрашивать WB-MAI11 без ПЛК ,через rs 485. К блоку должны подключаться датчики NTC(датчик при комнатной температуре ,примерно 11 кОм).Подключаю согласно рисунка 8,в инструкции( +5 в и вход Р,
на вход in1).В блоке регистры читаются (скорость, адрес, температура прибора и тд.) какой регистр для чтения значений со входов?

Добрый день.
Таблица регистров тут:
https://wirenboard.com/wiki/WB-MAI11_Modbus_Analog_Inputs#Карта_регистров

Я по этой таблице пытался ,но у меня на этих регистрах значение ноль

Покажите запрос (отправленные байты) ну и ответ.

222555.txt (96.0 КБ)

Разобрался. Вопрос закрыт