WB-MAI6 Пересчёт измеренных значений в физическую величину дтс224-рт100

Подключено 6 шт дтс224-рт100 по 3х проводной схеме. Введен код датчика 4609 (пробовал разные коды) Пример на фото не последний. Но значения всегда примерно такие же. Реальная температура около 65-70. Значения читаю с помощью Modbus OPC Server. Почему значения не совпадают с реальностью, ведь как я понял кроме разделить на 100 никаких иных обработок не требуется?

Добрый день, вы читаете измереное значение, для Т1 греющ вода вход это 133,61 Ом или примерно 87 градусов. Вам требуется читать Пересчитанное в физическую величину значение, регистры 4096·X + 1284

1 лайк

Понял, спасибо. В прямую значение не получили, поиграть пришлось с перестановкой байт и стабильнее читает в Holding чем в Input.