MAI6 в диф. режиме не работает

Здравствуйте,
Через Modbus конфигурирую модуль для датчиков PT1000
HEX DEC+1
1400 5120+1 – 1 канал диф режим код датчика 4611
2400 9217+1 – 2 канал диф режим код датчика 4611
3400 13313+1 – 3 канал код датчика 4355
… и т.д.

В двухпроводном режиме работает, а в диф. режиме нули, подключение проверял, что могу делать не так?

Здравствуйте.
Недостаточно информации для диагностики причины некорректной работы (настройки) измерения.
Для большего понимания проблемы опишите свой вопрос следующим образом.

На первый вход подключаю датчик PT1000 по схеме:
MAI_3_wire
Далее по MOdbus в регистр 5121 (адрес со смещением +1) с ПЛК EVCO записываю код датчика 4611 (код с WIKI для измерения PT1000 в диф режиме).
С регистра 5381 (значение датчика 1) читаю 0.
Если меняю код с 4621 на 4355 (код для измерения в двухпроводном режиме, не меняя схемы подключения), то в регистре 5381 читаю текущую температуру.
Шильдик:
Addr: 146
HW:V1.2C
FW:2.0.2
117148

приложите пожалуйста фото подключения и скриншоты из плк

хм, может всё очень просто и у вас оборван провод к IN1N?

Здравствуйте.
Получилось ли у вас настроиться по трехпроводной схеме? Остались ли вопросы?

Нет, не получается. Обрыва нет, ситуация на нескольких входах одинакова.



Здравствуйте.
У вас есть возможность сконфигурировать модуль WB-MAI6 через modbus_client?
Покажите какие команды вводите, что получаете и для двухпроводной схемы и для трехпроводной.

Точно ли исправен датчик? Если настроить по двухпроводной схеме и считать показания, а затем поменять местами жилы с “N” и “GND”, то показания такие же?

Modbus-client только linux или ваш контроллер?, у меня нет…
Попробовал в программе modscan на второй вход, все аналогично, скриншоты прилагаю, по двухпроводной схеме читает, по трех - нет.
Местами провода менял, показания такие же. У меня по четырем входам одинаковая проблема.
Вы сами можете попробовать трехпроводную схему и прислать скриншоты команд?




Можно и с Линукса. Здесь в документации описано, как установить. Там же примеры команд.

Можете проверить работоспособность измерения по двухпроводной схеме, но подключение к каналу N (т.е. iGND и INxN)

На канале N по 2х-проводной схеме все также работает.
Линукса у меня нет…

К сожалению, не знаком с приложением, которое вы используете для связи по Modbus. Если у вас в доступности подключение через Windows к устройству, то попробуйте по данной инструкции.

Настройка канала IN1P для измерения по двухпроводной схеме Pt1000. Затем считываю показания для данного канала. У меня стоит резистор на 1к Ом, поэтому показывает -5,9.

root@wirenboard-AVIUBE7W:~# modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a43 -t0x06 -r0x1400 0x1103
Data to write: 0x1103
Opening /dev/ttyRS485-1 at 9600 bauds (N, 8, 2)
[2B][06][14][00][11][03][C7][A1]
Waiting for a confirmation...
<2B><06><14><00><11><03><C7><A1>
SUCCESS: written 1 elements!
root@wirenboard-AVIUBE7W:~# modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a43 -t0x03 -r0x1504
Opening /dev/ttyRS485-1 at 9600 bauds (N, 8, 2)
[2B][03][15][04][00][01][C6][0D]
Waiting for a confirmation...
<2B><03><02><FF><C5><20><21>
SUCCESS: read 1 of elements:
	Data: 0xffc5 
root@wirenboard-AVIUBE7W:~# 

Настройка канала IN1P для измерения по трехпроводной схеме Pt1000. Затем считываю показания для данного канала. У меня стоит резистор на 1к Ом, поэтому показывает снова -5,9.

root@wirenboard-AVIUBE7W:~# modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a43 -t0x06 -r0x1400 0x1203
Data to write: 0x1203
Opening /dev/ttyRS485-1 at 9600 bauds (N, 8, 2)
[2B][06][14][00][12][03][C7][51]
Waiting for a confirmation...
<2B><06><14><00><12><03><C7><51>
SUCCESS: written 1 elements!
root@wirenboard-AVIUBE7W:~# modbus_client --debug -mrtu -b9600 -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a43 -t0x03 -r0x1504
Opening /dev/ttyRS485-1 at 9600 bauds (N, 8, 2)
[2B][03][15][04][00][01][C6][0D]
Waiting for a confirmation...
<2B><03><02><FF><C5><20><21>
SUCCESS: read 1 of elements:
	Data: 0xffc5 
root@wirenboard-AVIUBE7W:~#

Резистор в обоих случаях подключен по сути по трехпроводной схеме.

Попробовал в Rilheva, результат тот же.


Покажите пожалуйста канал с сырым значением(сопротивлением) в обоих случаях

Здравствуйте.
Вам удалось прочитать значение самого сопротивления, а не значения температуры, при настройке по трехпроводной схеме?

Извините, был в отпуске, вернулся к проблеме. Канал с сырым значением как показать в обоих случаях? установил вместо кода датчика 4355 для измерения сопротивления 2, 258 - в обоих случаях читает ноль, вернул 4355 читает норм. температуру.

Покажите отправленные и принятые байты этого как правило достаточно для анализа.
Как пример:

modbus_client --debug -mrtu -pnone -s2 /dev/ttyRS485-1 -a13 -t0x03 -r 0x1500 -c 2
Opening /dev/ttyRS485-1 at 9600 bauds (N, 8, 2)
[0D][03][15][00][00][02][C0][CB]
Waiting for a confirmation...
<0D><03><04><00><4D><EC><42><6A><D5>
SUCCESS: read 2 of elements:
	Data: 0x004d 0xec42 

Ну и запись конфигурационного регистра - тоже.

@Andrej_G Здравствуйте. Вам удалось решить задачу?