Есть две отдельные системы с плк болид M3000T конфигурация на masterScada 4d.
К одному M3000T по rs485 подключены 8 климатических панелей zentec 037.
К другому M3000T по rs485 подключен КДЛ c2000 modbus, который управляет системой увлажнения 8 зон.
Нужно передавать значения температуры и влажности (адрес masterScada 30001) из системы с климатическими панелями в систему с увлажнением (адрес masterScada 30001).
Какой преобразователь интерфейсов порекомендуете ?
Добрый день.
А преобразовывать планируете какой интерфейс в какой?
Насколько я вижу в документации - ПЛК и так имеют Ethernet? для чего еще какой-то внешний?
Оба М3000Т в сеть не подключены.
Т.е. при подключении в сеть можно это решить программно ?
Хочу чтобы данные из одной сети rs485, первый м3000т (8 климатических панелей. Температура и влажность) попадали для обработки в другой М3000т (другая сеть rs485), к которому подключен c2000 modbus, который управляет установкой увлажнения (8 зон).
Соедините два М3000-Т Ethernet-кабелем напрямую или через коммутатор. В проекте первого контроллера вынесите температуру и влажность во внешние каналы и включите режим Modbus TCP Slave, второй контроллер опрашивает их как Master и использует значения в логике увлажнения.
Если Ethernet между шкафами тянуть неудобно, то же самое делается третьей линией RS-485 между свободными портами контроллеров (один узел Modbus RTU Slave, второй Master), у М3000-Т портов четыре. Детали режима RTU Slave уточните у ИнСАТ
Настройка описана в справке MasterSCADA 4D в роли Slave.