Трёхфазный счётчик электроэнергии WB-MAP3E

Какое максимальное значение коэффициента трансформации? Что будет если записать число больше чем максимальное?

Добрый день.

Ограничено форматом регистра — u16, т.е. максимальное — 65535

Значение не запишется, показания счетчика будут некорректны. А в связи с чем возникла необходимость указать число больше чем максимальное?

Подключение происходит через вторичную обмотку. На форуме написано нужно перемножить кф трансформации. У меня получается 79000.
Ну или другой вариант, возможно я не правильно понял данную статью


https://wirenboard.com/wiki/WB-MAP6S_Modbus_Power_Meter

Измеренные значения необходимо пересчитать программно, т.е. нужно будет создать виртуальное устройство, в котором будут отображаться величины значений счетчика умноженные на коэффициент. Процесс умножения нужно будет реализовать в виде правил.
На портале есть подобный пример — Настройка коэффициента трансформации на WB-MAP3E - #7 от пользователя Explorerol


А почему сейчас wiren board не возражает то что я ввожу 160000?

Просто нет обработки ошибки. Можете прочитать значение регистра, например, с помощью modbus_client и убедиться, что значение не соответствует введенному.