Настройка коэффициента трансформации на WB-MAP3E

Для примера можно так (значения обновляются раз в две секунды):

defineVirtualDevice("energy_meter_multiplied", { // Создаем виртуальный девайс для отображения в веб интерфейсе.
    title: "Счетчики электроэнергии (домноженные значения)",
    cells: {
        Ch1_Irms_L1: {
            type: "value",
            value: 0
        },
        Ch_1_AP_energy_L1: {
            type: "value",
            value: 0
        }
    }
});

setInterval(function() {
  dev["energy_meter_multiplied/Ch1_Irms_L1"] = dev["wb-map12e_48/Ch 1 Irms L1"] * 80;
  dev["energy_meter_multiplied/Ch_1_AP_energy_L1"] = dev["wb-map12e_48/Ch 1 AP energy L1"] * 80;
  
}, 2000);

Оригинальные показания:


Домноженные:
image