Добрый день, я планирую использовать устройства Wirenboard для автоматизации у себя в квартире. К сожалению, в момент начала ремонта не предполагался умный дом и сейчас возник вопрос адаптации уже сделанных работ.
Подскажите пожалуйста насколько жизнеспособны такие варианты:
Прокладка коротких участков (1-2 метра) экранированного RS-485 в одном пучке с силовыми линиями?
Предполагалось использование импульсных реле, соответственно проводка от выключателей до щитка проложена вместе с силовыми линиями проводом ВВГ 3х1.5, переложить их возможности нет. Можно ли такие линии в щитке подключать ко входам WB-MR6C v.3, WB-MCM8 или WB-MDM3 ? Входы какого устройства лучше использовать в таком случае (цель - стабильная работа системы)?
Допустимо ли разместить WB-MRM2-mini v.2 в подрозетнике и сверху установить датчик WB-MSW v.4? не будет ли в таком случае взаимных помех и наводок от реле (управляют 220в) ?
(предполагаю что так можно но на всякий случай уточню). Может ли WB-MRM2-mini v.2 по входам управлять не только своими реле но и чем-то через контроллер? т.е. по входу 1 происходит переключение встроенных реле, а по входу 2 через контроллер идет управление WB-LED ? (риск с отвалом шины в таком случае понятен)
Допустим ли обычный выключатель после диммера WB-MDM3 ? т.е. WB-MDM3 установлен в щитке, от проложена него линия в помещение, где есть свой локальный выключатель который эту линию разрывает. Не приведет ли использование этого выключателя к выходу WB-MDM3 из строя? предполагаемая нагрузка ~40-60Вт светодиодных ламп.
Допустимо ли через WB-MRM2-mini v.2 подключить розетку? Предполагаемая нагрузка - торшер со светодиодной лампой.
Для пп. 1-3 гарантий работоспособности никто без расчетов и тестов дать не сможет, однако:
Проблем быть не должно. Но на всякий случай следует также зазмелить экран кабеля с одной стороны.
Да, такое подключение возможно и нет разницы к какому именно устройству подключать.
Если говорить о работоспособности, то ток в 2мА способен вызвать сработку входа. Другими словами, вход довольно чувствительный.
Сказать точно что будет работать всегда и без проблем - не могу. Нужно проверять с нагрузкой на смежно идущих силовых кабельных линиях.
Наводок быть не должно. Главное, чтобы стена была не полая, чтобы датчик WB-MSW v.4 не измерял воздух из стены.
Такая эксплуатация устройства не является нормальной. На вашем месте я бы рассмотрел вариант использования беспроводного выключателя ZigBee. Вместе с WBE2R-R-ZIGBEE v.2.
Разумеется. Модулю без разницы какой дальнейший способ коммутации в цепи применяется. Главное, чтобы в такую розетку не подключили в дальнейшем мощную нагрузку. Для этого обычно используют накладки другого цвета, обозначающие управляемую розетку.