Управление каналами WB-MRGBW-D fw3 кнопками подключенных напрямую к WB

Приветствую всех!
Есть контроллер к которому напрямую подключены кнопки, расположенные в комнатах (к доп. выходам O1 O2 O3), а так же есть диммеры расположенные совсем не рядом с контроллером, но подключенные к нему по интерфейсу. Хочу создать правило при выполнении которого реакция на нажатия кнопок будет такая же как если бы кнопки были подключены напрямую к модулю WB-MRGB-W fw3, т.е. при одиночном нажатии происходило переключение режима канала (вкл/выкл), а при долгом нажатии происходило уменьшение/увеличение яркости канала.
Прошу помощи в решении этой не простой для меня задачи))

Добрый день.

Рассматривался вопрос неоднократно. Например тут: Нестандартные функции выключателей - #3 от пользователя BrainRoot
Рекомендую тщательно изучить привведенные примеры, понять как они работают.
Кстати, а зачем выбрана такая логика? Гораздо эффективнее испорльзовать входы самого диммера.

Изучил вопрос и нашел решение. Благодарю!
А по поводу того “почему выбрана такая логика?” Это скорее не выбор а ошибка монтажников, которые привели линии с выключателей к контроллеру, а не к модулям WB-LED, как это нужно было сделать по хорошему)