Управление с одного wb устройствами подключенными к другому wb

WB1 (ip 192.168.1.101) и WB2 (ip 192.168.102) соединены через ethernet.
нужно пробросить устройства (к примеру wb-mr14 подключенное к WB2) для управления с WB1.
через mosquitto_pub c WB1 работает.
ex: mosquitto_pub -h 192.168.1.102 -t /devices/wb-mr14_102/controls/K1/on -m 1

Настройте mosquitto bridge по маске /devices/wb-mr14_102/#

bridge.conf на WB1

connection WB2
address 192.168.1.102:1883
topic /devices/wb-mr14_102/# both 0

так?

синтаксис наизусть не помню, но принцип правильный

WB1 уходит в перезагрузку, тк не находит свой брокер.
ну примерно такой конфиг я вчера пробовал с тем-же “успехом”.

Он уходит в перезагрузку, потому что у вас mosquitto не запустился из-за какой-то ошибки в синтаксисе конфига.
Смотрите логи.

исправил так
topic /devices/wb-mr14_102/# both 0

добавил в devices

показывает красным цветом в веб.