Можно ли управлять модулем wbio-do-r10r-4 посредством регистров modbus подключившись через wb-mio
да
Какие адреса регистров modbus и тип отвечают за каждое реле в этом модуле?
Разобрался, тема закрыта, спасибо. Но инструкции на сайте огонь!
На заметку: знание в голове знающего, и еще надо понять насколько правильно тебя поняли при передачи знания:slight_smile:
Как решили?
Что улучшить?
Как из этой информации относящейся к wb-mio (см. таблицу в конце по тексту, и еще надо понять, что нужно смотреть эту таблицу) можно понять какой адрес из диапазона относится к какому реле модуля wbio-do-r10r-4?
Только методом тыка с помощью программы qmodbus определил какой адрес отвечает за какое реле.
Это к вопросу, что знание в голове знающего и если Вам понятно то Вы думаете, что другим понятно:(
Например: (это важно написать хоть один пример, чтобы было понятно куда копать) если модуль подключен к wb-mio первым, то смотри адреса относящиеся к модулю no.1 из “карта регистров состояний модулей ввода/вывода” соответственно там адреса с 1500 до 1507 это группы реле с первого по четвертый причем адрес 1500 это реле 1 NC,NO, а адрес 1501 это реле 1 вкл/выкл и т.д. по порядку.
А теперь вопрос адреса 1508 по 1515 этого модуля за что отвечают?
Карта регистров состояний модулей ввода/вывода
Register/ Address | Description |
---|---|
1000 - 1015 | Логические состояния модуля ввода no. 1 |
1500 - 1515 | Логические состояния модуля вывода no. 1 |
2000 - 2015 | Логические состояния модуля ввода no. 2 |
2500 - 2515 | Логические состояния модуля вывода no. 2 |
3000 - 3015 | Логические состояния модуля ввода no. 3 |
3500 - 3515 | Логические состояния модуля вывода no. 3 |
4000 - 4015 | Логические состояния модуля ввода no. 4 |
4500 - 4515 | Логические состояния модуля вывода no. 4 |
19990 | adc модуль 1 подключен |
19991 | adc модуль 2 подключен |
19992 | adc модуль 3 подключен |
19993 | adc модуль 4 подключен |
С уважением, Кряжев Александр.