Доброго дня!
В документации на WB-MR6C v.2

рекомендуемое сечение провода с НШВИ - для силовых входов: до 2.5 мм2.

Нашел тему от 2001 года где упоминание об обновлении com1\com2. Сейчас на фото входа выглядят массивнее выходов К1…К6, но в документации для всех портов одно и тоже сечение. Уточните, какое сечение по силовым входам допустимо с учетом одинарного и сдвоенного обжатия, и соответствеенно момент затяжки.

Добрый день, мне потребуется некоторое время что бы ответить на ваш вопрос.

Добрый день!
Прошу уточнить, для какой задачи требуется большее сечение НШВИ ?
Также прошу уточнить— какой ток планируется коммутировать.

Я рассчитывал максимум 4А/канал, 6 каналов х4 =24А в пике. Хотел перестраховался на 4 квадрата по входу.

Здравтсвуйте!
Действительно, у нас на WB-MR6C v.2 для COM1\COM2 используются клеммы позволяющие подключать НШВИ с одинарным многожильным кабелем на 4.0mm².
Для сдвоенного обжатия подойдут жилы по 2.5mm².
Момент затяжки болтов 0.5N.m

В документации до сих пор нет исправление информации по сечению новых COM1\COM2 клемм (4mm²).
Внесите пожалуйста изменение для будущих сапогов (типа нас) =P Слава богу эта тема уже есть.

Добрый день!

Добавили в документацию.