Наоборот. Написано, что есть начиная с 2.10
В случае одной-двух ошибок в минуту можно считать шину вполне пригодной.
Тут только косвенно можно увидеть, по отсутствию увеличения счетчиков.
Ну и если ошибок одна-две в минуту - то результат вполне нормальный.
а про терминальный резистор 120 Ом не ответите где его искать на WB-MGE v.2 ревизии v2.6C ?
2.6 по логике меньше 2.10. Если вы его 2.1.0 не читаете конечно)
Резистор появился с 2.10. Логично что на более ранних его нет, тут про это уже несколько раз писали.
ой извиняюсь почему то ноль не заметил после 1 )) думал моя версия новее.
Так получается если посадить терминатор ваш Терминатор шины RS-485 WB-T120 - Wiren Board к этому шлюзу надо 1шт WB-T120 брать или две ?
Я обычно рекомендую терминаторы на обоих концах шины.
простого выводного резистора на 120 - достаточно.
Есть ли еще вопросы?
ну хотябы какой то вывод по проведенным тестам хотел бы услышать
Для выводов нужна какая-то статистика, без нее что-то невозможно сказать определенное.
Если ошибки одна-две в минуту при опросе шину - вполне можно использовать.
Для примера, запускаю тест, выводящиий количество удачных обменов, не отключая опрос мастером. Ограничаваю таймаут 50мс, чтобы выполнился даже при наличии ошибок за пару секунд:
for i in {0..200}; do echo $i; modbus_client -mtcp 10.0.0.71 -o 50 -a170 -t3 -r 128 -c1; done |grep SUCCESS |wc -l
142
Вижу что удачно 142 из 200 попыток. Прична - коллизии при параллельной работе мастера.
Останавливаю мастер, запускаю тот же тест:
![]()
200 из 200. Отлично.
Ну и например 500 попыток.
Занимают целых 18 секунд:
~28 обменов в секунду, то есть ~36мс вполне расчетная, и выше пессимистичной для 9600бод установленных на шлюзе для шины.
