Ввод дискретов от датчиков с открытым коллектором

Необходимо подключить датчик с ОК (схема прилагается) ко входу
вашего модуля ввода (Modbus).
Прошу сообщить какой модуль можно использовать?
Благодарю за ранее

Добрый день.

Если используете контроллер WB есть три способа подключить такие устройства:

  1. С помощью модуля ввода-вывода WBIO-DI-WD-14 (14 каналов). Выход «открытый коллектор» подключите к клемме Dx модуля. Землю устройства к iGND модуля.
  2. С помощью модуля расширения WBE2-DI-DR-3 (3 канала). Выход «открытый коллектор» подключите к клемме Ox соответствующей модулю расширения, а землю устройства к GND контроллера.
  3. Можно подключать к клеммам Ax (D1) контроллера Wiren Board, при этом нужно также подключить внешний подтягивающий резистор между 5Vout и соответствующей клеммой Ax номиналом около 10 кОм. Соедините земли устройства и контроллера.

Без контроллера вариант WBIO WB-MGE v.3 + WBIO-DI-WD-14

Если отдельное Modbus устройство то подойдёт WB-MCM8

Добрый день.
Подскажите удалось ли мне вам помочь?
Если остались вопросы по теме - с удовольствием отвечу.