Устройства с входом "открытый коллектор"

Добрый день.

Вопрос про модуль дискретных входов для сигналов “сухой контакт” WBIO-DI-DR-16: в документации написано, что поддерживается не только сухой контакт, но и “отрытый коллектор”. Так же вижу, что для работы с “открытым коллектором” земли устройства и модуля должны быть объединены.

Собственно вопрос: правильно ли я понимаю, что больше 5 В нельзя подавать на вход (в документации - напряжение “смачивания” 4.5 В)? И соответственно работа с 12 В датчиками протечки типа “открытый коллектор” убьет устройство? Хотя у WB-MCM16 схема такая же, и он я так понимаю имеет возможность работы с “открытым коллектором” и 5 В и 12 В.

Вы не правильно понимаете, что такое “открытый коллектор”. Никакого напряжения такой выход никуда никогда не подаёт. Если вы видите в описании устройства, что у него выход “открытый коллектор” с напряжением 12В, то имеется в виду максимальное напряжение “смачивания” входа, к которому его можно подключить.

… работа с 12 В датчиками протечки типа “открытый коллектор” убьет устройство?

в вопросе имел ввиду то, что при подаче напряжения 12В на вход убъет WBIO-DI-DR-16

И все же не понял какое максимально напряжение можно подавать на вход WBIO-DI-DR-16 и WB-MCM16?

Туда вообще не нужно подавать напряжение. Датчик подключается между входом WBIO-DI-DR-16 и землёй (общим проводом).