Уточните что имеете ввиду. Приведите предлагаемую схему подключения.
А также проверьте источник информации про 1.5 мА, поскольку из документации Метран 305 ПР:
1.2.5 Параметры импульсного выходного сигнала
1.2.5.1 Импульсный пассивный выходной сигнал типа «открытый коллектор» обеспечивает максимальный ток коммутации 32 мА, максимальное
напряжение коммутации 30 В и имеет гальваническую развязку от корпуса
преобразователя, аналогового сигнала и цифрового сигнала в стандарте RS-485.
…
1.2.5.4 Максимальное напряжение на импульсном выходе преобразова-
теля в замкнутом состоянии при максимальном токе коммутации не превышает 1,5 В.
Тут тоже можете почитать как подключается дискретный вход к выходу «открытый коллектор».