WB-MCM8 работа с оптопарой

Здравствуйте, сможет ли данный счётный модуль работать с оптопарой 5-30в 2мА?

Ситуация в следующем: на объекте установлены расходомеры Метран 305 ПР, импульсный выход внутри расходомера исполнен через оптопару, на стороне выхода оптопара работает от 5-30в 2мА по информации от завода.

Или же только сухой контакт работает на данном модуле?

Спасибо.

1 лайк

Здравствуйте.

Исходя из документации Метран 305 ПР:

1.2.5 Параметры импульсного выходного сигнала
1.2.5.1 Импульсный пассивный выходной сигнал типа «открытый коллектор» обеспечивает максимальный ток коммутации 32 мА, максимальное
напряжение коммутации 30 В и имеет гальваническую развязку от корпуса
преобразователя, аналогового сигнала и цифрового сигнала в стандарте RS-485.

При этом параметры входов WB-MCM8:


Соответственно, можно использовать эти устройства в паре. Следует только предварительно согласовать измеряемую частоту.

Доброго времени суток. Читал несколько веток форума, я так понял на данном модуле если ток через оптопару Метран менее 1,5 мА, то импульс считаться не будет?

Уточните что имеете ввиду. Приведите предлагаемую схему подключения.
А также проверьте источник информации про 1.5 мА, поскольку из документации Метран 305 ПР:

1.2.5 Параметры импульсного выходного сигнала
1.2.5.1 Импульсный пассивный выходной сигнал типа «открытый коллектор» обеспечивает максимальный ток коммутации 32 мА, максимальное
напряжение коммутации 30 В и имеет гальваническую развязку от корпуса
преобразователя, аналогового сигнала и цифрового сигнала в стандарте RS-485.

1.2.5.4 Максимальное напряжение на импульсном выходе преобразова-
теля в замкнутом состоянии при максимальном токе коммутации не превышает 1,5 В.

Тут тоже можете почитать как подключается дискретный вход к выходу «открытый коллектор».

Здравствуйте. Удалось разобраться со способом подключения?