WB-M1W2 и датчик расхода Политех

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно ли подключить уже известный на форуме датчик расхода (протока) Политех ко входу WB-M1W2, чтобы считать расход?
Попробовал бесхитростно: + и - от датчика подключить к БП 12в, а сигнал на вход WB-M1W2 (он питается от того же БП) - не получилось. Выставил защиту входа от дребезга на 0 - не помогло.
Стал сомневаться в реализуемости…засмущало то, что у него выход “открытый коллектор”, как я понимаю, а в документации WB-M1W2 написано про “сухой контакт”.
Наверное что-то упустил? Спасибо!

Здравствуйте.

По документации датчика не очень понятно на что именно замыкается контакт «сигнал» датчика при импульсе. Можете проверить непосредственно на датчике?

От этого непосредственно будет ясна схема подключения.

При включенном потоке воды: 12v между проводом сигнала (желтым) и землей (черным).

Да, так работать не будет. Дискретные входы WB-M1W2 v.3 срабатывают при замыкании на землю (GND).

В вашем случае подойдет WBIO-DI-WD-14, например.

1 лайк

Ну или использовать оптрон для развязки. Для примера: Контроль состояния уличных автоматических ворот - #6 от пользователя BrainRoot

1 лайк

Вопрос решился с помощью оптрона. Оказывается продаются готовые сборки от 2х до 10 каналов. На вход принимают от 3.3 до 30 V. Приобрел, подключил, сразу заработало. Спасибо!

Ну да, есть сборки. Но часто в них номиналы резисторов не те, приходится менять.