Счетчики воды для WB-MWAC v.2

Подскажите пожалуйста проверенные водосчетчики для модуля WB-MWAC v.2.
Или требования к счетчикам и способ их диагностики.

Имеются МЕТЕР СВ-15ИГ, СВ-15ИХ. От них выходят по 2 провода, белый и коричневый.
Подключаю их к P1,P2, Gnd в различных комбинациях, импульсы никак не подсчитываются.

Добрый день!

Согласно информации, которую удалось найти в интернете по данным счётчикам, Цена импульса – 0.01 м3/имп. (или иная по заказу, от 0,01 до 10 м3/имп., указывается в паспорте счетчика).. То есть - 1 импульс на 10 литров.
Также схема подключения счётчика между GND и одним из входов P.

Подскажите, при проверке пропускали через счётчики более 10 л. воды?

да, более 10.
2 стояка, 2 WB-MWAC v.2, 4 счетчика.
ни один не считает

Подскажите, с помощью контроллера WB, опрашиваете WB-MWAC? Прикрепите, пожалуйста, диагностический архив.

Также сообщите, пожалуйста, серийные номера устройств WB-MWAC. Опишите, как организовано питание: какой блок питания, сколько устройств питаются параллельно?

Сделайте, пожалуйста, фото подключения к клеммам WB-MWAC - шины rs-485, питания, импульсных выходов счётчиков.

Рекомендую для проверки отключить провод к счетчику от клемм WB-MWAC и позамыкать клеммы WB-MWAC (P1 и iGnd, P2 и iGnd) соответственно вручную, перемычкой. Показания увеличиваются?

1 лайк

так работает, показания увеличиваются. вот “натекло” пока переключал белый и коричневый местами


j

питание от 12В БП, установленного на максимальное значение 14в, через ИБП WB-UPS v.2
12в пришлось выбрать из-за кранов нептун, которым нужно 6-16В.

БП находится далеко, примерно 15м витой пары.
напряжение на устройстве 13.95В в режиме ожидания и 13.83в при одновременной работе двух кранов.

при работе сопротивление счетчиков дискретно меняется с 1.7 кОм на 6.4 кОм и обратно




Так - не надо подключать.
Сопротивление менее 10кОм - шунтирует вход.
Обратите внимание, нужна именно релейная схема:

1 лайк

проблема в том, что от счетчиков выходят всего 2 провода (белый, коричневый), и эти сопротивления закопаны там внутри.
выходит, такие (и любые другие) 2-проводные счетчики не подходят?

получается дубль WB-MWAC и счетчики воды с импульсным выходом Намур - #3

Такого типа выход - редкость. Можно пойти таким путем: Подключение счетчика воды Groen Home-20i - #7 от пользователя BrainRoot

1 лайк

Ну и, кстати, еще один способ - подобрать сопротивление последовательно со счетчиком, номинал - 5-8кОм.
Цель - чтобы при подключении счетчика вход не “срабатывал” сразу же, но срабатывал при реальном падении сопротивления.

1 лайк

спасибо, попробую такой вариант

от 0 до 24кОм попробовал, суммарно со счетчиком получается до 30кОм, считает контакт замкнутым.
дальше если даже получится подобрать окно, выглядеть это будет не очень надежным, зависящим от напряжений на линии и фаз луны.
остаётся этот компаратор либо нормальный счетчик. спасибо за ответы)