Добрый день!
Конкретного опыта использования датчика ДР-Д-Л-Н-1-Н-1 от ПолиТех совместно с WB-MWAC v.2 у нас нет, и в сообществе такой связки тоже не встречали. Возможно, этот датчик изначально разрабатывался под контроллеры ПолиТех, а не под универсальные системы автоматизации.
Главная техническая сложность: датчик активный, требует питания +12 В, а счётные входы P1/P2 на WB-MWAC v.2 рассчитаны на пассивный сухой контакт (геркон). Напрямую подключить не всегда получится — потребуется либо внешний источник питания для датчика плюс согласование сигнала, либо предварительное уточнение у ПолиТех типа выходного каскада (NPN open-collector или иной). Если датчик типа NPN открытый коллектор, то подключение без внешних доработок возможно, необходимо уточнение от производителя.
По задачам:
— Учёт расхода воды: в принципе реализуемо, цена импульса настраивается в WB-MWAC v.2, но может потребовать дополнительной схемотехники при подключении.
— Защита насоса от сухого хода: для этой задачи турбинный расходомер — не самый надёжный инструмент. Рекомендуем рассмотреть реле давления или датчик давления: логика проще, срабатывание надёжнее.
Если датчик уже есть и хочется попробовать — напишите нам тип выходного сигнала (можно уточнить у ПолиТех), и мы подскажем конкретную схему подключения.
Если оборудование ещё не куплено — для учёта воды через P1/P2 проще всего использовать обычный бытовой счётчик с герконовым выходом (например, ВСХ или аналог, 10 л/имп): пассивный контакт, подключается напрямую, без вопросов.
Ну и если задача “защита насоса” - рассмотрите вот такой вариант.
Отдельный датчик в общем не нужен, если измерять параметры самого насоса - сухой ход ловится.
Спасибо за рекомендации. По этому датчику уточню у ПолиТеха, сообщу.
Спасибо. Очень актуально по контролю ввода 400в в котельную !
MAP3E уже стоит …
Отлично. Уточняйте, пожалуйста, пишите сюда, и тогда мы предоставим более конкретные рекомендации.
ПолиТех ответил:“Работает как обычный бытовой прибор учёта воды с импульсным выходом.”
Физически подключить его к P1/P2 можно, и импульсы считываться будут, но с важной оговоркой. Датчик высокочастотный — при больших расходах (3 м³/ч) он даёт около 187 имп/с, что выходит за рамки входов P1/P2. При типичном бытовом потреблении (0,1–0,3 м³/ч) частота будет в пределах 5–20 Гц — и это тоже многовато. Входы P1, P2 предназначены для работы с моделями счетчиков с низкой ценой импульса (1–10 л/имп). Лично я не стал бы применять этот счетчик.