Контроль состояния уличных автоматических ворот

Так, отлично.
То есть полное сопротивление ~8кОм.

Косвенно - подтверждается тем что 10кОм входа ее уже шунтируют.

В даташите оптрона видно что при CTR при токе ~4mA будет достаточен.

Все, включаем оптрон светодиодами, ноги 1 и 2 последовательно с концевиком.

Проверяем корректную работу ворот.

Концевик разомкнут - оптрон закрыт. Замкнут - через светодиод идет 4мА, светодиод открывается.

Эмиттер (3 нога) подключаем к iGnd WD-14, коллектор - к какому-либо входу этого модуля.

1 лайк