Здравствуйте.
Правильно ли я понимаю, что при подключении внешнего исполнительного у-ва (ИУ) к выходу открытый коллектор А1-А4 контр-ра WB6, номинал питающего напряжения ИУ должен быть равен напряжению питания контр-ра?
Здравствуйте. Нет. Главное следовать требованиям и рекомендациям по подключению Подключение устройств с выходом «открытый коллектор» к Wiren Board — Wiren Board.
А также учитывать характеристики выхода. Wiren Board 6 — Wiren Board.
Хоть АЦП и неотключаемый, но напряжение на нагрузке, которую коммутирует ОК, может быть до 40В. АЦП при этом будет показывать 28В.
Питание WB6 от БП 24В.
Задача подключить электрокран 12В 200мА к выходу ОК.
Есть схема?
вот же:

Схема для подключения нагрузки к вых.ОК WB6.
В этой схеме R-гасящий резистор, диод в цепи- нагрузка.
“R” расчитывается для диода под его номинал напряжения (2-3В).
Так же подключается любая другая нагрузка в рамках ТХ выхода ОК.
ТАК?
Да.
Спасибо.
С этим разобрались.

А эта схема показывает пр-п формирования дискретного выходного сигнала ОК. Например в качестве управляющего.
Верно?
Верно.
Добрый день. Остались ли вопросы по схеме подключения выходов A1-A4 WB6?
Здравствуйте.
Сегодня протестирую на оборудовании и отвечу.
ср, 12 июл. 2023 г., 14:18 Михаил через Wiren Board Support <info@wirenboard.com>:
Здравствуйте.
Спасибо всем за поддержку. С вентилятором 12В и приводом для крана 12В все получилось.
Сформировать выход 5В-логическую 1 то же.
Отлично!
Не пойму как сделать чтобы диод на считывателе не светился при закрытом выходе А1. Подключил диод на 2В считывателя после R 1.5 кОм, хотя расчетное гасящее R 500 Ом- все равно еле горит, а при открытии ярко светит.
Может подскажете как убрать это. Не критично (есть другой способ визуализации постановки на охрану), но хочется допилить!
Хочется допилить - копайте
Не всегда есть очевидные ответы.
Посмотрите тестером реальный ток через светодиод при выключенном выходе. Напряжение на светодиоде в этом же режиме. В идеале глянуть бы осциллографом, что на выходе БП, от которого запитан светодиод. Может, там вместо DC пила какая-нибудь,которая пиками подсвечивает светодиод.
Спасибо.
Это же входы. Управлять ими вы не можете, поэтому так выглядят. Но состояние показывать должны.
Спасибо.
Попробую.
вт, 18 июл. 2023 г., 7:51 Дмитрий через Wiren Board Support <info@wirenboard.com>:
Добрый…
- С нептуном sw-007 разобрался (его выход на выход Ах 5В WB6 через R10кОм) и при сработке 5В падает до нуля. В интерфейсе нужно будет инверсию настроить как-то. Может заранее подскажете?
По диоду тоже …тот же выход Ах 5В не дает полусвечения, т.е диод горит или не горит, но только при вкл-и выхода 5В wb6, а он один на борту.
Вариант включать диод ТМ как-то через внешнее реле от внешнего БП 5В, объединив минуса. Сложно, но раз уж дело пр-па)))
Сработает?
Спасибо ребята за консультацию )) все получается, медленно, но верно!
