WB6 не активируются дискретные выходы Ax_OUT

Подключился к новому контроллеру WB6 (6.9A/1G3), пробую активировать выход через web-интерфейс, но ключ не замыкается. Будто продолжает работать в режиме аналогового входа. Подскажите пожалуйста, может где-то еще необходимо определить A1-A4 контакты как дискретные выходы?

Здравствуйте!
При активировании выхода клемма A1-A4 замыкается на GND: Wiren Board 6 — Wiren Board
Как вы контролируете состояние выходов A1-A4? Для проверки работы выходов нужно подключить какую-нибудь тестовую нагрузку (резистор, реле) и питание к выходам: Устройства, протоколы и программы, с которыми может работать контроллер Wiren Board — Wiren Board

При управление каналами А1-А4 как выходами, входы А1-А4 не отключаются и также будут отображать значения.

1 лайк

Именно так мы и тестировали, фактически коллектор не закрывается при управлении через WEB
image

Какую нагрузку подключаете к выходам А1-4? Минусы внешнего источника питания соединены с GND контроллера?

Если напряжение питания нагрузки совпадает питанием контроллера, то попробуйте подключить нагрузку так:
image

Эта тема была автоматически закрыта через 7 дней после последнего ответа. В ней больше нельзя отвечать.