Вход А4

Если я правильно понимаю А4 в тревогу уходит при напряжении больше 3х вольт? а что тогда у меня происходит?

Добрый день!

Дискретный вход срабатывает при напряжении на клемме больше 3 В (логическая единица), меньше 1.5 В — логический ноль.

Чтобы понять как сконфигурирован вход, прошу выслать диагностический архив.

Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.

Что подключено к A4?

Подключен гидролок, куда архив прислать?

Приложите сюда.

По какой схеме подключен? Какое напряжение приходит от него? Можете нарисовать от руки?

приложен диагностический архив, доступен только сотрудникам поддержки
(387,1 КБ)

вк1-1
вк1-2

12 вольт

Предлагаю проверить работоспособность A4: аналогового и дискретного входа.
Отключите датчики от гидролока и оставьте на 10 мин.
Затем подключите 24 В или 5 В от соседних клемм контроллера и повторите наблюдение.

После этого вышлите выгрузку значений из базы за этот период и за период с 02.09 10:34 по 03.09 10:34.

так с ходу к нему доступа нет, но это не единичный случай.

Удаленный доступ вам предоставить могут?
Случаи именно именно при подключении к модулю гидролок?

Нужно понимание как это можно воспроизвести. Может быть сообщите модель модуля, я посмотрю документацию к нему.

Удалённый доступ есть, Блок управления STANDARD

Добрый день.

Куда к модулю GIDROLOCK подключены контакты ВК1-1, ВК2-1 и ВК1-2, ВК2-2?

+U PRM и B/Alarm ВК1-1, ВК1-2

вк2-1 вк2-2 подключены на а3 там другой гидролок по нему проблемы не наблюдаю

Не нахожу в документации подробного описания.
B/Alarm это сухой контакт замыкающий на GND или ?
+U PRM это постоянное питание внешних устройств?

Сейчас получается, что вы +U PRM (ВК1-1) подключаете на GNG контроллера, а B/Alarm (ВК1-2) на вход А4. Верно?

Так же попрошу еще привести график сигнала дискретных входов A1_IN, A2_IN, A3_IN, A4_IN за несколько дней – посмотрим что на неподключенных входах.
История полученных данных.


На А1 А2, нет ни чего, на А3 такой же гидролок по нему проблем не наблюдаю,
“Сейчас получается, что вы +U PRM (ВК1-1) подключаете на GNG контроллера, а B/Alarm (ВК1-2) на вход А4. Верно?” - наоборот

Пока не могу точно определить, что есть проблема со стороны нашего контроллера.

В данном случае еще показательным экспериментом будет – переподключить модули “гидролок” на входах А3 и А4 контроллера (сделать рокировку).

Сегодня будет доступ к железу, попробую А4 в А2


Перекинул на А2, картина таже, напряжение не больше 1.5, а валится в тревогу, что с ним делать?

Благодарю!
Попробую лабораторником подать до 1.5 В и проверить реакцию.

От +U PRM в нормальном режиме сигнал отсутствует, а при тревоге 12 В?

У вас есть возможность обновить ПО и проверить на релизе testing?

Провел эксперимент – вход срабатывает как и описано: после 3 В в высокий уровень и ниже 1,5 В в низкий. Чтобы увидеть это на графике нужно в параметрах /etc/wb-mqtt-gpio.conf, /etc/wb-mqtt-adc.conf настроить минимально возможный интервал публикации, а в /etc/wb-mqtt-db.conf настроить минимальный интервал записи значений.
Тогда на графике будет виден переход и значение напряжения:

Если проблема перешла вместе с гидролоком на другой вход, то нужно смотреть что он выдает - возможно кратковременные импульсы, которые меньше периода опроса канала ADC контроллера.

Добрый день!

У вас еще остались вопросы по оборудованию Wiren Board?