Если я правильно понимаю А4 в тревогу уходит при напряжении больше 3х вольт? а что тогда у меня происходит?
Добрый день!
Дискретный вход срабатывает при напряжении на клемме больше 3 В (логическая единица), меньше 1.5 В — логический ноль.
Чтобы понять как сконфигурирован вход, прошу выслать диагностический архив.
Для диагностики проблемы пришлите, пожалуйста, архив с диагностической информацией контроллера. Создание архива описано в документации.
Что подключено к A4?
Подключен гидролок, куда архив прислать?
Приложите сюда.
По какой схеме подключен? Какое напряжение приходит от него? Можете нарисовать от руки?
вк1-1
вк1-2
12 вольт
Предлагаю проверить работоспособность A4: аналогового и дискретного входа.
Отключите датчики от гидролока и оставьте на 10 мин.
Затем подключите 24 В или 5 В от соседних клемм контроллера и повторите наблюдение.
После этого вышлите выгрузку значений из базы за этот период и за период с 02.09 10:34 по 03.09 10:34.
так с ходу к нему доступа нет, но это не единичный случай.
Удаленный доступ вам предоставить могут?
Случаи именно именно при подключении к модулю гидролок?
Нужно понимание как это можно воспроизвести. Может быть сообщите модель модуля, я посмотрю документацию к нему.
Удалённый доступ есть, Блок управления STANDARD
+U PRM и B/Alarm ВК1-1, ВК1-2
вк2-1 вк2-2 подключены на а3 там другой гидролок по нему проблемы не наблюдаю
Не нахожу в документации подробного описания.
B/Alarm это сухой контакт замыкающий на GND или ?
+U PRM это постоянное питание внешних устройств?
Сейчас получается, что вы +U PRM (ВК1-1) подключаете на GNG контроллера, а B/Alarm (ВК1-2) на вход А4. Верно?
Так же попрошу еще привести график сигнала дискретных входов A1_IN, A2_IN, A3_IN, A4_IN за несколько дней – посмотрим что на неподключенных входах.
История полученных данных.
На А1 А2, нет ни чего, на А3 такой же гидролок по нему проблем не наблюдаю,
“Сейчас получается, что вы +U PRM (ВК1-1) подключаете на GNG контроллера, а B/Alarm (ВК1-2) на вход А4. Верно?” - наоборот
Пока не могу точно определить, что есть проблема со стороны нашего контроллера.
В данном случае еще показательным экспериментом будет – переподключить модули “гидролок” на входах А3 и А4 контроллера (сделать рокировку).
Сегодня будет доступ к железу, попробую А4 в А2
Благодарю!
Попробую лабораторником подать до 1.5 В и проверить реакцию.
От +U PRM в нормальном режиме сигнал отсутствует, а при тревоге 12 В?
У вас есть возможность обновить ПО и проверить на релизе testing?
Провел эксперимент – вход срабатывает как и описано: после 3 В в высокий уровень и ниже 1,5 В в низкий. Чтобы увидеть это на графике нужно в параметрах /etc/wb-mqtt-gpio.conf, /etc/wb-mqtt-adc.conf настроить минимально возможный интервал публикации, а в /etc/wb-mqtt-db.conf настроить минимальный интервал записи значений.
Тогда на графике будет виден переход и значение напряжения:
Если проблема перешла вместе с гидролоком на другой вход, то нужно смотреть что он выдает - возможно кратковременные импульсы, которые меньше периода опроса канала ADC контроллера.
Добрый день!
У вас еще остались вопросы по оборудованию Wiren Board?