Подключение датчиков пит/земля

Добрый день! Столкнулись с такой проблемой при подключении датчиков уровня жидкости и датчиков протечки: сигнал выдает либо 15в либо землю. Земля датчика соединена с ignd. Пробовали с модулями Mai6, входами блоков с реле WB-MR6LV/I. С маи6 совсем плохо в режиме сухого контакта.
На старых проектах такое решение (реле MR6C v2) всегда работало.
С блоками реле наблюдали залипание входа и большую задержку.
Например, датчик уровня показывает отсутствие воды - выдает 15В, на ignd и входе замеряем 15В, а в интерфейсе видем вкл вход. Также бывали и обратные состояния - на выходе с датчика - земля, в интерфейсе вход не включен.

Есть понимание почему такое может происходить ?

https://petrovich.ru/product/502756/

Здравствуйте.
Для ясности прошу немного структурировать информацию. Опишите по пунктам каждый кейс: как подключено? какие измерения на каждом этапе? что ожидается и что происходит по факту.

Реле WB-MR6LV/I на вход In1-6 подключены датчики уровня. Земля датчика уровня соединена с ignd блока реле.
Датчик уровня выдает либо +15В либо Gnd.
Ожидается отображение включенного входа реле при поступлении gnd и отключенного при поступлении +15В.
По наблюдениям получаем следующее при поступлении +15В отображается включенный вход. При поступлении Gnd отображается отключенный вход. Такие ситуации возникают периодически, но не каждый раз. Иногда требуется 20-50 повторений.
В момент выявления описанной ситуации измеряли мультиметром напряжение между ignd и входом и наблюдали 15В, а на экране включенный вход.

Благодарю за структурированное изложение.

  1. Такая нерегулярная (вероятность возникновения события 2…5 %) проблема возникает только на одном конкретном входе? или это справедливо для всех входов данного устройства?
  2. Пришлите пожалуйста диагностический архив.

На реле WB-MR6LV/I - проверено на 3 шт на всех происходит некорректная работа.
На 1 модуль реле подключено 6 датчиков. Наблюдается на всех входах.
Возможно есть взаимное влияние между входами ?!

Также иногда наблюдается замедленное реагирование на изменение состояния датчика уровня - 10-30 секунд.

diag_output_aoatdxfn_2024-07-30T09_52_50+03_00 (2).zip (562,2 КБ)

Благодарю! Ушел анализировать вашу систему

Доброго дня!
Как я понял, у вас к WB-MR6LV/I на входы подключены датчик 1 и датчик 2. Они оба активные. Нестабильная сработка входов наблюдается при подключении датчиков обоих типов?
Прошу сделать замеры протекающих сигнальных токов на каждом типе датчика во время сработки датчика и без сработки.

Попробуйте диод поставить на вход. Подавать 15 В на входы сухого контакта - такое себе.

В документации указано для входов WB-MR6LV/I.
Допустимое напряжение от -20 В до +40 В

Во время сработки датчика

WB-MR6LV/I на входы подключены 6 датчиков датчик 1 .
С 1 по 6 input.

Сегодня сотрудник произвел замер токов в режиме наличия Gnd на выходе датчика - 2.15мА. И наличия 15В - 1.65мА. Замер производился на контакте Input 0.

Также сегодня выявилось, что входы Input 1-6 на всех реле с подключенными датчиками вышли из строя. Для проверки были отключены все провода от ignd и Input1-6. Поочередно была подключена перемычка между iGnd и Input 1-6. В результате чего не наблюдалось отображение срабатывания входов 1-6. При подключении перемычки между iGnd и Input 0 в интерфейсе вб отображалось срабатывание входа Input 0. На указанный контакт датчики не подключались.
При проверке тока с перемычкой между ignd и входом 0 ток составлял 2.15мА.
При проверке тока с перемычкой между ignd и входом 1 ток составлял так же 2.15мА.

В наших проектах многократно использовались указанные датчики и подключались на входы WB-MR6C v2. Проблем описанных в данной теме мы не наблюдали.

Планируем перенести указанные датчики на входы MAO4. Как Вы оцениваете данное решение ?

Я не производитель и ясное дело, что производитель скажет правильнее меня. Но мне вот не понятно куда в этой схеме при исправном входе утекает 1.65мА)

Мне нужно некоторое время на воспроизведение на стенде вашей ситуации. Важно понять причину отказа работоспособности входов. По результатам сразу сообщу результат.

Благодарю за ожидание.

Здравствуйте. Пришлите пожалуйста схему подключения.

Направляю схему подключения датчика уровня.

Схема

Добрый день.

Нам удалось воспроизвести на стенде проблему, в данный момент наша команда работает над поиском причины и способом устранения.

Добрый день! Можете поделиться причинами проблем? У нас очередной проект с этим типовым для нас решением.

Здравствуйте.

Данная проблема воспроизвелась на нескольких наших стендах, значит носит массовый характер. Наша команда уже взяла на изучение данную проблему. До выяснения причин настоятельно рекомендую воздержатся от применения тех. решения этой конфигурации.

Приношу извинения за возникновение данной проблемы и благодарю за терпение.

На каких модулях воспроизводится проблема ? MAO4 или WB-MR6C v2 ?

На WB-MR6C v2

На MAO4 вы также с этим сталкивались?