Сейчас перевесили все датчики на Мао4. Полет нормальный.
Хорошо. Если возникнут подозрения на некорректную работу WB-MAO4 - их также проверять будем.
В остальном, ждем выявления причин некорректной работы WB-MR6C v2…
Добрый день!
Есть новости по причинам некорректной работы ?
Здравствуйте.
В ближайшее время актуализирую вопрос, сообщу дополнительно.
Сейчас, после того как поведение воспроизвелось - анализируем причины.
Здравствуйте.
По случайному совпадению на двух стендах дало сбои измерительное оборудование, из-за чего создалось впечатление успешной симуляции вашего кейса. Однако, по итогу, повторить эксперимент не удалось. В связи с чем, прошу прощения за потерянное время и предлагаю следующие действия:
- Мы бесплатно меняем вам оборудование, которое вышло из строя, и прошу также отправить один датчик, который был подключен к оборудованию, которое вышло из строя. Мы можем зачесть его стоимость на ваш баланс или вернуть его после экспериментов.
- До выявления причин неисправностей прошу вас воздержаться от использования вышеупомянутого датчика. В своих решениях используйте пожалуйста проверенный датчик уровня жидкости ЭСКОРТ ДБ-2.
Если вы согласны, то прошу подтвердить свое согласие в этой теме и написать письмо на info@wirenboard.com.
В письме укажите:
- ссылку на эту тему,
- серийные номера устройств,
- (для курьера) ваш действующий телефон, адрес доставки, ФИО получателя.
Добрый день!
Прошу уточнить, удалось ли решить вопрос?
Добрый день!
Указанные датчики перенесены на модули MAO4.
Модули реле с отказавшими входами используются в проекте.
Указанный датчик уровня жидкости ЭСКОРТ ДБ-2 не соответствуют с экономической стороны.