Имеется WB 6.8.1. Питается через бп HDR-30-24 и через PoE. К Контроллеру подключены два реле WB-MR6, диммер WB-MDM3, диммер WB-MRGBW-D, счетчик WB-MAP6S. Питаются от шины питания Modbus на контроллере. Сегодня ночью начала циклично включаться выключаться вся шина по питанию, после чего была отключена до утренних разбирательств. Утром выяснил, что диммер WB-MDM3 и один из блоков реле WB-MR6 дают на линию КЗ, судя по всему, потому как при их отключении все нормализовалось. После этого залез в веб интерфейс контроллера и увидел там на выходе питания модбас шины 45 вольт. Отключал по очереди БП HDR-30-24 и ПоЕ питание - результата не дало, на выходе так же 45 вольт, что подтвердилось проверкой выхода мультиметром. Что самое странное, при отключении всей периферии контроллера и полном отключении питания и работе от встроенного аккумулятора на выходе так же 45 вольт. Вопроса собственно два. Что делать с контроллером и вышедшими из строя модулями?
Добавлю, что случилось это примерно через полтора дня после подключения к одному каналу диммера WB-MDM3 нескольких светодиодных лампочек общей мощностью около 45 Ватт. Больше мне связать данное происшествие не с чем.
Добрый день.
Питание одновременно от POE и клемм Vin - вполне нормально. А от какого источника (инжектора) работает POE? Общая ли земля между источниками?
POE питание выпрямляется, поэтому в результате неконтакта, например - напряжения питания двух источников могут сложиться и в результате котроллер будет запитан от 48 вольт (если оба источника по 24)
Измерьте питание POE и БП на 24 вольта, не подключая к контроллеру… Ну и напияжения между из отрицательными контактами.
Напряжение питания на выходе - не может быть выше входного, так как между клеммами Vin и Vout нет преобразователя.
Я могу заснять видео с измерением. PoE питание идет от свича Ubiquiti EdgeSwitch 8XP, соответственно земля не общая, не уверен что их можно объединять. В БП 24 вольта при измерении, в свиче тоже 24 вольта.
Так, поправлю немного показания, при физическом отключении PoE из порта контроллера (то есть именно кабель отключить) и подключении БП - 24 Вольта и на БП и на модбас питании. Значит PoE на свиче не отключается. Но проблема с модулями не ушла. Если в момент работающего контроллера подключить проблемные WB-MDM3 и один из блоков реле WB-MR6 - контроллер перезагружается
Здравствуйте!
Измерьте, пожалуйста, еще раз напряжение питания PoE на разъеме кабеля Ethernet. А затем, оставив только питание контроллера от PoE (блок питания отключите), на клемме Vout контроллера относительно клеммы GND. Возможно, все-таки коммутатор выдает напряжение 48 В.
Максимальное напряжение контроллера Wirenboard - 48 В, максимальное же напряжение питания Modbus-модулей равно 28 В. Если напряжение 48 В попало на модули WB-MDM3 и WB-MR6, то они могли выйти из строя, создав короткое замыкание по питанию. Вероятно, это вызывает просадку питания самого контроллера, и он перезагружается.
Это я знаю, читал предостережение в вики. Вообще работало все с сентября и при монтаже все было в допусках (24 вольта на клеммах питания шины модбас). Померял вчера напряжение на PoE - 24 вольта. Да и коммутатор вполне надежной фирмы, не думаю что проблема в нем. Проблема произошла именно после введения в эксплуатацию модуля диммирования светодиодных ламп.
К сожалению у модулей, кроме счетчиков и MWAC питание возможно только от клемм V+.
Прочие клеммы - оптоизолированы. И даже у модулей с возможностью дополнительного питания - оно никак не способно попасть на клеммы входящего.
Предполагаю просто изменение выходного напияжения POE
Я бы тоже сослался на эту вероятность, если бы это был второй аналогичный коммутатор, через него питаются камеры, и там есть порты с включенным 48v пое питанием, но на этом коммутаторе был включен только один порт пое 24v для вайрона. В общем ситуация странная, отключил пока пое от греха подальше, видимо лучше в качестве резерва поставить второй БП на 24v.
Для проверки - можно, кстати, если к контроллеру не подключено питание шины Modbus. А как в свитче стоит выбор? “24” или “Auto”?
Ну и - как вариант оставить питание контроллера POE а модули подклюбчить на работу наприямую от 24V БП.
У этого свитча нет автовыбора, стояло 24v. Предполагал использовать PoE в качестве резервного источника, если случится неприятность с основным БП. По поводу разделения питания мысль хорошая, но надо будет слаботочную часть щита переделать.
А вообще - помню как звонит мне техник, лет 15 назад: “Что за камеры ты дал, ВСЕ негодные!?”
Я: А как это определено?
Т: “распаковываю-подключаю сплиттер, втыкаю камеру - не работает, не светится. Втыкаю другую - тоже не работает, линка тоже нет. Вот так и перепробовал!”
Я: “А напряжение на сплиттере какое?”
Т: “неперводимая игра слов”
Вот так у меня и лежат, еще штуки 3 осталось, неплохие на тот момент IP камеры, с PTZ.
Нет, камеры были на 5 вольт. И сами по себе POE не умели, поэтому ставились через внешний POE сплиттер, вот такой
И на самом спилиттере переключатель - для выбора выходного напряжения.
Ой вей… Да, такое я не застал. А кстати с WB-MR6 можем что то сделать, который тоже не работает? У него какая-то плавающая проблема, он то работает то не работает.